Wichtige Hinweise
An alle RaiLux-Anwender
Es gibt anhand aktueller Fehlerberichte zwei sehr wichtige Hinweise für den Betrieb der RaiLux-Bausteine:
Stromversorgung des Decoders und der Verbraucher nicht aus einer gemeinsamen Gleichstromquelle
Ein Anwender hat es gut gemeint
und wollte seine Stromversorgung aller RaiLux Bausteine vereinfachen.
Er verzichtete auf das mitgelieferte 800mA Steckernetzteil
und verdrahtete, bis auf die Servoversorgung, eine kräftige 12V Gleichstromquelle (Schaltnetzteil) einmal an die Stromversorgungsklemmen der RLI-Zentrale und dann (in bester handwerklicher Manier mit isolierten Klemmhülsten) alles parallel an jeweils beide Verbraucherklemmen seiner beiden RLD32 Decoder.
Jetzt wundert er sich, dass die sonst so robusten ULN2803N Darlington-Treiber durchgebrannt sind und offensichtlich auch die digitale Elektronik und wahrscheinlich auch die Brückengleichrichter etwas wegbekommen hat.
Ein Blick unter die Leiterplatten offenbart, dass alle Bausteine eine gemeinsame Masse haben. Vor den Verbrauchern befindet sich eine Gleichrichterbrücke, die beim Anschluß von Wechselstrom diesen gleichrichtet oder bei Gleichstrom eine Verpolung vermeidet. Diese Gleichrichterbrücken haben alle einen Anschluß ihrer - Pole an der besagten gemeinsamen Masse. Wenn aber jetzt die Stromversorgung an der Zentrale an die gemeinsamen Masse angeschlossen wird ist damit die Schutzwirkung des Gleichrichters aufgehoben und unter Umständen eine der Gleichrichterdiode direkt mit der Versorgungsspannung "kurzgeschlossen".
Lange Rede kurzer Sinn: Bitte nur das mitgelieferte oder ein potentialfreies anderes Netzteil für die Versorgung der RaiLux-Bausteine verwenden!
Ausschalten der Verbraucherstromversorgung beim Programmieren
Bitte beim Übertragen von RLD32 Daten vom PC and einen RLD32 Decoder unbedingt die Stromversorgung der Verbraucher ausschalten, wenn dauerstromempfindliche Verbraucher, wie Elektromagnete / Weichenantriebe angeschlossen sind.
Beim Programmieren des RLD32 Prozessors werden die Ausgänge unter Umständen eingeschaltet und erst durch den am Ende der Übertragung stattfindenden Neustart in einen definierten Zustand versetzt.
Je nach Art der Verbraucher kann der zulässige Gesamtstrom der ULN 2803 Darlington Trieber (1500mA je Baustein) überschritten werden und der Baustein "durchbrennen". Dieses kann in Extremfällen dazu führen, dass die volle Verbraucherspannung von fast 23 Volt (bei 16V Wechselstromtrafos) auf die eigentlich hochohmigen Eingänge kommt und wiederum die vorgeschalteten 595er ICs beschädigt und dieser durchschlägt und sogar den Mega 32 Prozessor beschädigen kann.
Daher weisen wir ausdrücklich auf unseren Hinweis auf der Seite 18 der RLD32DP Anleitung hin:
Zitat:
Die beiden elektronischen Sicherungen dienen dem Schutz gegen eine Überlastung der Ausgangstreiber der 32 regelbaren PWM Ausgänge durch einen zu hohen Dauerstrom.
Sie dienen nicht als Kurzschlusssicherung sondern schalten erst nach einer gewissen Belastungsdauer durch Erwärmung ab. Nach dem Wegfall des Stroms kühlen sich diese wieder ab und „heilen“ sich quasi selbst.
Ein Kurzschluss kann daher diese Sicherungen zerstören. Daher sollten Sie, falls die Gefahr eines Kurzschlusses der Ausgänge besteht, eine flinke 2A Sicherung in die Zuleitung einbauen.
Da nicht auszuschliessen ist, dass man sich beim Programmieren der Ausgänge einmal versieht und mehrere Ausgänge eines ULN2803 gleichzeitig eingeschaltet sein können, sollte stets sichergestellt sein, dass die Summe aller Ausgangsströme je 16er Gruppe 1500mA nicht überschreitet. Diese Größe wird bestimmt durch den eingesetzten Minigleichrichter.